En av de teknologiene som kan spare store energimengder er Digital behovstilpasset ventilasjon (DBV). En av de leverandørene som kan dokumentere gode resultater med DBV er SAAS Prosjekt AS. SAAS Prosjekt AS arbeider i byggautomasjonsmarkedet med prosjektering, salg, programmering og igangsetting av byggautomasjonssystemer for næringsbygg og offentlige. Selskapet arbeider både med nybygg og rehabiliteringsprosjekter. DBV leveres i samarbeid med Kro Produksjon, som lager spjeldene.
– Sparepotensialet med full integrasjon illustreres godt av to rehabiliteringsprosjekter, sier daglig leder Pål Hanssen i SAAS Prosjekt AS. Det gjelder Calmeyers gate 1 og Storgaten 33, som begge eies av Sparebank 1.
– Energibruken i begge disse byggene er godt dokumentert, opplyser Hanssen. I Calmeyers gate 1 er det spart 22 % per år i forhold til 2005 da bygget var det samme, men uten DBV. I Calmeyers gate 1 ble det lagt inn automatisering med full integrering i forbindelse med en større ombygging av næringsdelen i huset. Vi kan logge oss på herfra. Bygget er på 10 000 kvadratmeter. Investeringen i DBV var cirka én million pluss spjeldene.
I Storgaten 33 styrer SAAS automatikk til radiatorer, DBV og lys i 550 kontorer. Sentrale ventilasjonsanlegg er knyttet opp mot SD-anlegget. Investeringene i enøktiltak i Storgt. 33 var på 12,4 millioner kroner. Her var støtte fra Enova en utløsende faktor. Tall fra før prosjektet startet tilsa en årlig besparelse på 2,2 millioner kilowattimer, nå nærmer vi oss 2 millioner kWh spart. Dette gir en besparelse på 28 prosent i forhold til 2006, men vi venter at det blir over 30 prosent. Tilbakebetalingstiden er beregnet til 10 år.
Hvor mange prosent av energibruken du sparer med DBV øker omvendt proporsjonalt med temperaturen, fremhever Pål Hanssen: jo kaldere ute jo mer spart.
SAAS Prosjekt Har en rekke prestisjebygg på sin referanseliste. Til Telenor-bygget på Fornebu leverte SAAS temperaturregulator og pesiennestyring til 2800 vinduer, samt til innvendig solavskjerming.
Til Arendal kulturhus og rådhus er det levert komponenter og skjemaer for temperaturstyring, automatikk for ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, varmeanlegg, fortausoppvarming.
I Forskningsparken i Oslo har SAAS prosjekt automatisert 540 cellekontorer med DBV, det dreier seg om tre bygg på til sammen 20 000 kvadratmeter.
Et nytt referansebygg er Portalbygget til IT Fornebu. Dette bygget på 30 000 kvadratmeter har 1000 soner og full integrasjon i henhold til NS-3935, men ikke DBV. For SAAS Prosjekt var dette en entreprise på 17 millioner kroner. SAAS har her alt fra romregulering, persiennestyring, lysstyring, 9 ventilasjonsaggregater og kjøle/varmesentral, til fortausoppvarming. Alt dette samles i et sentralt SD-nettverk.
SAAS Prosjekt har de siste årene hatt flere leveranser av ferdig innregulerte anlegg til næringsbygg i Italia. Det gjelder Universitetet i Milano, Electrolux i Pordone, nær Venezia, og Tetra Pak i Modena. Hos Tetra Pak skal SAAS nå i gang med det fjerde byggetrinnet.
– Krisen alle snakker om merker vi lite til, Flere og flere vil ha DBV og vi har snart ordrebøkene fulle for neste år, forteller Pål Hanssen.
Calmeyersgt. 1
Stotgt. 33