Nye energiregler i teknisk forskrift slår fast at bygninger over 1 000 m2 skal ha energifleksible varmeløsninger og tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger. (§14-4). Veilederen presiserer at det minimum skal dekke 60 % av netto energibehov, og definerer lavtemperatur som maksimalt 60 °C. (Det gjelder ikke for tappevann). Høy uttelling med lav temperatur På oppdrag fra Enova har Norconsult sett på gode eksempler på løsninger for vannbåren termisk energi. – Det handler om teknologi som har vært tilgjengelig lenge, men som har vært lite brukt i praksis – uten at det er noen spesiell grunn til det, sier energi- og miljørådgiver Sylvia Helene Skar i Norconsult. Lav temperatur er en fellesnevner for de fleste løsningene, og gjør det mulig å utnytte flere typer energikilder til å dekke varmebehov. Eksempler er omgivelsesvarme (fra luft, grunnvann, sjøvann, jord og berg), spillvarme og solvarme. – Ved å bruke termisk energi med lav temperatur, oppnår du langt høyere virkningsgrader eller effektfaktorer for energisystemet. Det gir effektive systemer med lavere driftskostnader, poengterer Skar. For varmepumpesystemer er en vanlig tommelfingerregel at effektfaktoren blir 2 – 3 % høyere per grad lavere turtemperatur. Flere alternativer som gir komfort Med lav temperatur blir energitapet minimalt på veien fram til der energien skal fordeles. Dessuten blir det mulig å velge flere ulike løsninger for å distribuere energien og samtidig sikre god komfort for brukerne: Luftbåren distribusjon: Det nye sykehuset til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ved Campus Gardermoen skal klare seg uten radiatorer, med et enkelt rørsystem for å distribuere romoppvarming og romkjøling. Romtemperaturen styres ved å variere luftmengde lokalt. (40 °C vannbåren varme ut til lokale ettervarmebatterier, og høytemperatur kjøling på 10 °C). At samme type luftbåren distribusjon gir godt inneklima, er grundig dokumentert gjennom For Klima-prosjektet ledet av Sintef Byggforsk. Les resten av artikkelen på lavenergiprogrammet sider