Eurovent har utgitt tredje utgave av veiledningen Eurovent 4/23 som skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter filterstandarden EN ISO 16890. Den nye utgaven er oversatt til norsk.
Filterstandarden EN ISO 16890 har erstattet EN 779. Den nye standarden har etablert et effektivitets-klassifiseringssystem for luftfiltre for allmenn ventilasjon basert på partikkelformet materiale (PM). Det erstatter åtte filterklasser som ble brukt tidligere.
Veilederen fra Eurovent gir en oversikt over forskjellene mellom klassifisering etter den gamle og den nye standarden for filterklasse og anbefalte kombinasjoner av filterkvalitet, opplyser Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.
Tre partikkelstørrelser for ventilasjonsfiltre
Den nye klassifiseringen angir hvor effektivt luftfilteret skiller ut partikkelstørrelser (ePM1, ePM2,5, ePM10), og gir helt nye muligheter for å dimensjonere inneluftkvalitet. Veiledningen, Eurovent 4/23 2020, har blant annet som mål er å øke bevisstheten om energieffektiviteten ved luftfiltre.
Oppdater anbefaling ved flertrinnsfiltrering
Krav til filtreringsgrad kan oppnås ved å anvende egnede filterklasser (ettrinnsfiltrering) eller kombinasjoner av filterklasser (flertrinnsfiltrering). Dette muliggjør en optimalisering av filtreringssystem og spesielt å øke energieffektiviteten. Utskillingsgrad ved flertrinnsfiltrering kan beregnes etter metoden i EN ISO 16890.
Tredje utgave av Eurovent 4/23-veiledningen har oppdatert tabellen med anbefalte kombinasjoner av filterklasser som tilfredsstiller krav til minste utskillingsgradene for aktuelle kategorier av uteluftskvalitet og tilluftskvalitet. Tabellen i veilederen er ikke er uttømmende, og det anbefales å kontakte en filterleverandør for optimalt valg.
Relevant for alle som prosjekterer og drifter bygg
Veiledningen er en god innføring med praktiske tabeller og oppdaterte verdier som vi har oversatt til norsk, forteller Lexow. Veiledningen Eurovent 4/23 henvender seg til alle yrkesaktører innen bygg og VVS som arbeider med ventilasjonssystemer.
Spesielt rådgivere, eiendomsforvaltere, entreprenører og leverandører av utstyr vil ha nytte av denne veiledningen for luftfiltre, sier Lexow.
Last ned veiledning Eurovent 4/23 2012 tredje utgave her.
Eurovent 4/23 - 2020 - Valg av luftfiltre klassifisert etter EN ISO 16890 for allmenn ventilasjon tredje utgave.
Oppdatert veiledning for valg av luftfiltre
Eurovent har utgitt tredje utgave av veiledningen Eurovent 4/23 som skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter filterstandarden EN ISO 16890. Den nye utgaven er oversatt til norsk.
Fyller 40 år, men ser bare fremover