Et typisk kontorbygg bruker i dag 180-190 kWh/m2/år på HVAC (som tilsvarer mer enn 60 % av energibruken), mens man i tilsvarende nye bygg målsetter rundt 100 kWh/m2/år i følge TEK-07. Med HVAC forbruk mener vi summen av energi til romoppvarming, ventilasjonsvarme, romkjøling, ventilasjonskjøling og ventilasjonsvifter.

TEK-07 kravene gir Energimerke C og er et skritt mot virkelige lavenergibygninger der man ser for seg samme komfortable inneklima med bruk av så lite som 60 kWh/m2/år.

Man kan ta ut energigevinster på HVAC i nybygg og ved renovering med mange ulike tiltak; bedre isolasjon, avskjerming, varmegjenvinning med mer. De fleste av disse medfører høye investeringer, har kun effekt i deler av året og kan virke negativt inn på inneklimaet.

Behovsstyrt ventilasjon med CO2 måling kan med stor fordel kombineres med alle andre tiltak fordi man styrer utfra inneklimaet og personbelastningen. For å oppfylle kravene i TEK-07 kan man ikke forvente å ta ut mer enn halvparten av energisparing på HVAC gjennom passive tiltak. Den andre halvparten eller 40-50 kWh/m2/år må dermed tas ut gjennom bedre regulering.

Flere undersøkelser foretatt av bransjen, Sintef m.fl. viser at det i bygg kun med temperatur og tidsstyring foregår en overventilering på 40 %. I en godt instrumentert og regulert bygning kan overventilering komme ned til 10 %, som tilsvarer ca 50 kWh/m2/år.

Ser man på forretningsbygg og hoteller ligger energiforbruket totalt sett 50 % over kontorbygg, og det kan gjøres tilsvarende større innsparinger.

Sensorer fra OptoSense

Det er mange opphavsmenn til utsagn av typen: ”Det du ikke kan måle kan du heller ikke styre!”

For å ta ut hele den mulige innsparingen, uten at det går ut over luftkvalitet, må man ha gode målinger å styre etter. Kombinerte CO2 og temperatursensorer fra OptoSense gir gode målinger under alle forhold i alle typer bygninger.

Krav til måling av inneklima OptoSense oppfyller kravene Andre sensorer
Sensoren måler med nøyaktighet bedre enn +/- 30 ppm CO2 (og +/- 0,5 °C) slik at man kan utnytte et moderne VAV ventilasjonsanlegg. Er robust og balansert målesystem Kan føre til grov regulering (store dødbånd) og marginal energisparing
Sensoren er stabil over hele byggets levetid uten vedlikehold. Innebygget referanse. Kan kreve jevnlig kalibrering og ny justering ved bruks- eller byggtekniske endringer
Sensoren er upåvirket av kontinuerlig bruk, variasjoner i bruksmønster, og årstider. åler absolutt CO2 nivå uavhengig av bakgrunnsnivå. Ikke benyttes I bygninger som er i kontinuerlig bruk og kan lede til utilsiktede variasjoner i inneklima over året

 En sensor som oppfyller disse kravene er også forberedt for tettere bygninger, installasjon av varmepumper, økt resirkulering av luft, naturlig lufting i sommerhalvåret og struping av ventilasjon i vinterhalvåret.

Med gode sensorer kan man legge opp til å ta ut økte energigevinster gjennom å forbedre bygget I en god sirkel. Svakere sensorer eller mer indirekte metoder for styring (som tid, bevegelse, luftmengde) kan raskt medføre at spareforsøk stoppes av klager på opplevde endringer.

Forskjellen i kostnad mellom å velge de beste sensorene eller svakere CO2 sensorer er helt marginal eller ikke-eksisterende. Ser man på kostnaden med en sensor ferdig installert med kabling og integrasjon mot byggautomasjon vil en kombinert CO2 og temperatursensor til og med komme heldig ut i forhold til enkeltstående bevegelse og temperatur sensorer i mindre rom.

Hva betyr dette for de ulike aktørene i bransjen?

Verdi Kortsiktig Langsiktig
For utbygger Vesentlig bidrag for å møte TEK-07, gi Energimerke C eller bedre og åpne muligheter for Enova støtte. Samme kostnad som andre sensorer. Bygg forberedt for strengere krav og dyrere energi. Høyere leieinntekter når leietakerene tar et helhetlig perspektiv
For leietaker Lavere strømregning med 1000-2000 kr/år for hver installert sensor. Mindre klager på inneklima. Årlig innsparing på energi og økt produktivitet på arbeidsplassen, læring i skolen og velvære på hotellet og kjøpesenteret.
For leverandør Enkel installasjon og igangkjøring.