Oslobygg ber om «Atex-godkjent varmepumpe» – men det finnes ikke, ifølge daglig leder Henrik Plaum i Rørleggerhuset. – Misforståelser om hvem som fastsetter kravene til sikkerhet, protesterer Stig Rath, som har skrevet «Kuldemontøren»-fagbøkene.

Sikkerhet

Etter at Rath svarte Plaum sist uke, synes egentlig ikke Oslobygg det er nødvendig å si mer om saken – det er bare å stille seg bak forklaringen til Stig Rath. Men Stine Ramstad Westby, som er direktør for utbyggingsdivisjonen, er klar over at det er ulike oppfatninger om de tekniske løsningene.

– Sikkerhet for liv og helse står øverst på vår agenda når vi bygger og drifter byggene våre, sier hun i en e-post gjennom kommunikasjonsavdelingen i Oslobygg.

– Økonomi er ikke relevant

Stine Ramstad Westby avviser også påstanden om at kravene fra Oslobygg blir for dyre:

– Økonomi er ikke en relevant problemstilling her. Dette er krav som vi som byggeier er pålagt å følge opp. Det viktigste for oss er at byggene våre er trygge, gjentar hun.

– Vi har et ansvar for å sikre at kostnadene til byggene våre er på et riktig nivå både når det gjelder utbygging og driften av bygget etterpå. Det har vi stort fokus på i alle fasene av prosjektet, slik at vi bruker Oslo kommunes ressurser på en best mulig måte. Men sikkerhet i byggene er avgjørende.

Kuldenormen

Westby viser til Norsk Standard – nærmere bestemt standarden som er best kjent som Kuldenormen. – Den gir klare føringer for hvordan kuldeanlegg og varmepumper skal utformes og dokumenteres. Så lenge leverandøren følger denne standarden, vil de holde seg innenfor regelverket og dermed kunne levere det vi krever, sier Westby.

Hun slutter seg til poenget til Stig Rath: Det er byggeieren som har ansvaret for å følge standarder og forskrifter. – Det er ikke riktig at vi stiller for høye krav eller at vi sløser med skattebetalernes penger. Det er fullt mulig å møte gjeldende krav for varmepumpeinstallasjonene, ifølge Westby.

Da snakker hun både om kravene i Kuldenormen – NS 378 – og Atex-direktivene. – Vi forutsetter at varmepumper i byggene våre er installert i henhold til krav og forskrifter, sier hun.

Skolebygg

Denne gangen handlet diskusjonen om kravene til varmepumper i et skolebygg i Oslo. – Tekniske krav til skolebyggene våre er utviklet basert på erfaring og vurdering av fagmiljøene i Oslobygg. De følger gjeldende regelverk, ifølge Westby.

Oslobygg valgte miljøvennlig propan som kuldemedium. – Hvis det kan oppstå en eksplosiv atmosfære, kreves EX-sikkert utstyr, forklarte Stig Rath på vvsforum.no sist uke.