– Det som kjennetegner dette anlegget er at systemene støtter hverandre, opplyser daglig leder Tor Sveine i Nordisk Energikontroll.
– Det gir god økonomi fordi det ikke blir så store ombygginger. Slike løsninger er ideelle for alle bygg som allerede har et varmeanlegg. Man bare kobler seg inn slik at varmeanlegget kan utnyttes på lavest mulig temperatur.
Om sommeren dekker varmepumpene varmtvannsbehovet, mens de i fyringssesongen også dekker grunnbehovet for varme, mens spisslasten kommer fra eksisterende fyrhus.
Når det blir kaldere enn minus 10 går pumpen over til bare å produsere varmtvann.
De to luft-vann-varmepumpene i Betzy Kjelsbergs vei 7 er av typen Alpha-Innotec og yter 66 kW.
– Hva har dette kostet og hvordan er det finansiert, Tor Sveine?
– Investeringen er på cirka én million kroner, finansiert ved sparefinansiering. Det er besparelsen som betaler investeringen og finansieringsselskapet eier anlegget til det er nedbetalt.
- Det tar fem år, deretter vil det fortsette å spare strøm i mange år. Borettslagets utlegg er 300 000 kroner i forskuddsleie, men det dekkes inn med 250 000 kroner i støtte fra Oslo kommunes enøkfond.
Bilder til høyre (Klikk for større format)
Øverst og i midten: Styringspanelet, begge pumpene styres fra samme panel.
Nederst: Luftinntak og avkast fra varmepumpen er godt integrert og lite iøynefallende