Er vanntemperaturen over 34 grader skal det tilføres 60 liter per person.

Siden badegjestene  skal dusje både før og etter bading, og også gjerne flere ganger i forbindelse med badstu eller andre aktiviteter, kan man stipulere et vannforbruk på cirka 50 liter vann per person. Totalt vil derfor vannmengden per person utgjøre 80 liter.

Saken fortsetter under bildet:

Systembilde av aggregatet med rensekuler på vei tilbake til kulefanger

Besparelse
Et anlegg med eksempelvis 100.000 besøkende vil ha et vannforbruk på cirka 8 millioner liter vann. 

- Å la 8 millioner liter vann gå rett i sluk uten gjenvinning er lite energilønnsomt og også veldig lite miljøvennelig, sier daglig leder, Svein Tore Fjellbu i Menerga.
- Med en gråvannsgjennvinner, med innebygget varmepumpe og varmerørsveksler, kan friskvannet  varmes opp fra en nett-temperatur på cirka 10 grader til 35 grader. Dvs en temperaturøkning på 25 K.

Fjellbu påpeker at dette vil utgjøre en energibesparelse på 232.500 kWh pr. år.
- Når vi trekker fra energiforbruket til pumper og kompressor på cirka 24.000 kWh pr år vil netto besparelse ligge på godt over 200.000kWh pr år. På store anlegg hvor antall besøkende er vesentlig høyere enn i dette eksempelet er det svært viktigå gå for gråvannsgjenvinning.
 

Menerga Aquacond gråvannsgjenvinner. Menerga leverer komplette aggregater med automatikk og valgfritt interface for overføring av data til SD-anlegget.
Utfordringen
Den store utfordringen med varmegjenvinning fra gråvann er rengjøringen av veksler og fordamper.
- Når fettholdig vann kjøles ned, vil fett og såpestoffer i gråvannet stivne og legge seg som et isolerende belegg. Hvis ikke dette belegget fjernes regelmessig, vil dette fort føre til at virkningsgraden på veksler reduseres dramatisk og til slutt gror igjen, påpeker Fjellbu.

På tradisjonelle vekslere vil rengjøringen være en arbeidskrevende og vanskelig jobb. Det er også stor fare for at gråvann kan «smitte» over til friskvann i forbindelse med rengjøringsprosessen.

Løsningen
Fjellbu mener at et aggregat med varmerørsveksler og koaksialfordamper med helautomatisk rengjøring løser problematikken rundt rengjøringen.
- En innebygget fireveisventil kombinert med «kulefangere» for rensekulene sørger for at porøse  rensekuler kan kjøres gjennom både rørveksler og fordamper, og på denne måten skrubbe rørene innvendig.  Smusspartikler og slam skylles ut i avløpsvannet, sier Fjellbu.
- Denne prosessen gjøres helautomatisk  2 ganger pr. time og vil sørge for at systemet til en hver tid er rent og at virkningsgraden er optimal.

Installasjonen
Når det gjelder installasjonen samles gråvannet i en gråvannstank som enten kan plassbygges eller leveres prefabrikert. Derfra pumpes vannet inn i aggregatet hvor energien hentes ut. Normal gråvannstemperatur ligger på cirka 31 grader. Gjennom aggregatet senkes temperaturen til cirka 8 grader.

Friskvannet som «krysses» med gråvannet varmes opp fra eksempelvis 10 grader til 35 grader.

- Det oppvarmede vannet lagres i friskvannsakkumulatorer med tilnærmet samme volum som gråvannstanken. Det akkumulerte friskvannet varmes videre opp til ønsket temperatur enten via varmeveksler eller el.kolber, sier Fjellbu. 


Eksempel på rørinstallasjonen