– Vi testet den første prefabrikkerte baderomsmodulen i 2000, men den forsvant fort. Nå er det generelt produkter av god kvalitet.

Prefabrikkerte baderomsmoduler består av et gulv av formstøpt betong med fall til sluk, og vegger av formpressede stålplater og stålstendere med bygningsplater.
Fiskum opplyste at det er 40 produsenter i Europa, og fem av dem har teknisk godkjenning i Norge. I Norge ble det montert cirka 6 000 moduler

– Problemet med første generasjon moduler vi testet var hovedsakelig lekkasjer fra skjøter i vegg, gjennomføringer og overgang gulv-vegg. Modulene har gulv av formstøpt betong med fall til sluk.

Fiskum viste eksempler på feil som forårsaker lekkasjer. Det gjaldt blant annet problemer med fordelerskap til rør-i-rør. Noen har fordelerskapet på taket, da får man et skap uten tilgang, hverken utenfra eller innenfra. Det er ikke smart. Det er også vanlig med fordelerskap uten avløp, og ofte er sluket feilplassert.
– Gang på gang ser vi at fallet ikke fungerer, sier Fiskum, og viser en modul med fallet ut av kabinen.

Når Fiskum og hans kolleger går løs på baderomsmodulene er det ingen nåde:
– Vi prøver vanntetthet for gulv og sluk. Det står i ett døgn. De som ikke klarer det, går ut.
– Vanntetthet i vegger testes med varmt og kaldt vann om hverandre – 1500 ganger. Det er en hard belastning.
– Enhver overvektig person skal trygt kunne sette seg. Vi tester med 400 kilo – uten at veggen deformeres. Servanten skal tåle 150 kilo.

Det som testes på SINTEF Byggforsk er systemet og den ferdige modulen. Hvert produkt må fra før ha egen godkjenning. I teknisk forskrift er kravene til prefabrikkerte baderomsmoduler de samme som for plassbygde bad.

Ansvarsforholdene er at produsenten er ansvarlig for dokumentasjon. Prosjekterende skal kontrollere at det er teknisk godkjenning og nødvendig tilpasning til det aktuelle prosjektet. Utførende er ansvarlig for tilkobling.

Lars-Erik Fiskum avsluttet med en tillitserklæring til de godkjente produktene: – En godkjent modul er antakelig sikrere enn et plassbygd bad, men heller ikke de varer evig.

Disse prefabrikkerte våtromsmodulene har Teknisk Godkjenning og produktsertifikat:

Con-Form prefabrikkerte baderomsmoduler. Con-Form Töckfors AB.
E.J. prefabrikkerte baderomsmoduler. E. J. Badekabiner A/S.
Norac prefabrikkerte baderomsmoduler. Norac AS.
Parma prefabrikkerte baderomsmoduler. Parmarine Oy.
Part AB prefabrikkerte baderomsmoduler. Part AB.
 



















Baderom klart for testing på riggen i Forskningsveien 3.
























Lekkasje i overgang vegg/gulv.



























Lekkasjer fra gjennomføringer i vegg og gulv.




Lars-Erik Fiskum (t.h.) og hans mangeårige kollege Alf Furulund, leder av
SINTEF Byggforsk Produktsertifisering. Her er de fotografert med en modul som skal testes.