Standarden NS 3701:2012 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger ble fastsatt i september 2012. Den erstatter SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 42 – Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygg (PR 42).
- Fastsettelse av standarden medfører en del viktige endringer i krav, kriterier og energiberegninger sammenstilt med prosjektrapport 42, sier Stig Allan Stokvik i Enova Svarer.
Tilpasset norsk klima
NS 3701 stiller krav til yrkesbygninger som kan defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Standarden er tilpasset norsk klima og er basert på energibehovsberegninger etter NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse Metode og data.
- PR 42 ble utgitt i 2009, og har frem til september 2012 blitt brukt i forbindelse med Enovas støtteordning, planlegging, bygging og evaluering av yrkesbygninger med svært lavt energibehov, sier Stokvik.
Krav til spesifikt energibehov
PR 42 angir krav til maksimalt netto oppvarmingsbehov for hver yrkesbyggkategori, kravene gjelder Oslo-klima. Dersom bygningene ligger i kaldere klima, skal man allikevel beregne maksimalt netto oppvarmingsbehov etter Oslo-klima.
I NS 3701 beregnes krav til høyeste netto spesifikt energibehov til oppvarming (romoppvarming og ventilasjonsvarme) etter årsmiddeltemperatur der bygningen skal plasseres. Beregningene kan utføres etter to ulike klima, enten med årsmiddeltemperatur er større eller lik 6,3 OC eller årsmiddeltemperatur er mindre enn 6,3 OC.
- Beregningen av netto spesifikt oppvarmingsbehov avhenger også av hvor stort bygningens oppvarmede bruksareal er. Formlene skiller mellom oppvarmet bruksareal under 1000 m² og oppvarmet bruksareal over eller lik 1000 m², sier Stokvik.
I tillegg A, Inndata for beregning av netto energibehov gitt i NS 3701, angis det hvor stor andel av bygningen som er primærareal, sekundærareal, samt persontett i primærareal og tilstedeværelse i primærareal.
Krav til tillatt varmetapstall og energibehov til kjøling
PR 42 angir krav til høyeste tillatte varmetapstall for de ulike yrkesbyggkategoriene. Varmetapstallet omfatter varmetap pga. transmisjon, infiltrasjon og ventilasjon.
- I NS 3701 beregnes krav til høyeste tillatte varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonstap (ventilasjonstapet tas altså ikke med). Standarden viser også hvordan man beregner varmetapstallet for transmisjons- og infiltrasjonstap, forteller Stokvik.
PR 42 angir krav til maksimalt kjølebehov for de ulike yrkesbyggkategoriene.
I NS 3701 beregnes krav til høyeste netto spesifikt energibehov til kjøling. Kjølebehovet beregnes etter dimensjonerende utetemperatur sommer (DUTS). DUTS deles i to, over 20 OC og under eller lik 20 OC. Er DUTS under eller lik 20 OC så er det ikke tillatt med kjøling. Er DUTS over 20 OC så beregnes kjølebehovet etter stedets DUTS og en kjølebehovskoeffisient.
Effektbehov belysning
PR 42 angir interne varmetilskudd fra belysning som skal benyttes i energiberegningen, denne verdien er lik effektbehovet til belysning. Effektbehovet er et gjennomsnittlig effektbehov i driftstiden.
- NS 3701 angir krav til høyeste beregnede netto spesifikt energibehov til belysning og gjennomsnittlig effektbehov i driftstiden for de ulike yrkesbyggkategoriene. I vedlegget angis det også reduksjonsfaktorer for beregning av energibehov til belysning, påpeker Stokvik.
Verdiene for årsgjennomsnittlig varmetilskudd varierer fra PR 42 til NS 3701.
Minstekrav
PR 42 stiller minstekrav til:
- U-verdier for yttervegg, gulv, tak, vindu og dører.
- Normalisert kuldebroverdi.
- SFP-faktor.
- Lekkasjetall.
- Virkningsgrad varmegjenvinner.
NS 3701 stiller minstekrav til:
- U-verdi vindu og dør, samme krav som i PR 42.
- Normalisert kuldebroverdi, samme krav som i PR 42.
- Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner, samme krav som i PR 42.
- Lekkasjetall, samme krav som i PR 42.
- Belysning
o Dynamisk dagslys- og konstantlysstyring - Minst 60 % av installert effekt til belysning er underlagt styringssystemet
o Dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse - Minst en styringssone per rom eller en styringssone per 30 m² i større rom
NS 3701 gir eksempler på u-verdier på yttervegger, tak og gulv.
Luftmengder
Verdiene for gjennomsnittlig luftmengde i og utenfor driftstid varierer fra PR 42 til NS 3701.
CO2-krav
PR 42 angir maksimalt tillatt CO2-utslipp for de ulike yrkesbyggkategoriene.
NS 3701 angir ingen CO2-krav.
For mer informasjon, kontakt Enova Svarer:
Gratis grønt nummer; 800 49 003
Nettprat eller e-post; svarer@enova.no
Kilder:
- NS 3701:2012 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger
- SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 42 – Kriterier for passivhus- og lavenergi - Yrkesbygg
Lær deg forskjellene mellom NS 3701 og Prosjektrapport 42
I september ble den nye passivhusstandarden for yrkesbygg fastsatt. Standarden erstatter SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 42. Her er de endringene du bør være oppmerksom på.
Denne artikkelen er over 7 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Fyller 40 år, men ser bare fremover