Om juks og verifisering av virkningsgrader
Ivar Hovland i Covent (foran) kommenterer utspillet fra Harald Vidnes i Swegon.
IVAR HOVLAND, COVENT SVARER HARALD VIDNES, SWEGON:Om juks og verifisering av virkningsgrader
Ført må jeg konstatere at tema er uhyre viktig. Bransjen skal kunne stole på oppgitte data, noe som er hovedprinsippet for Eurovent sertifiseringen. Det er derfor prisverdig av Harald Vidnes å bringe temaet opp til debatt, slik at vi får reelle data å forholde oss til. Og ikke minst få synliggjort de ulike produsenters kvaliteter.
Av Ivar Hovland, Covent

Forskjellen på 80 og 85% virkningsgrad har stor betydning for et byggs energibruk. Målt i en LCC beregning, vil forskjellen basert på et mindre kontor med luftmengde på 10.000 m³/h, utgjøre over 7.000 kWh pr. år.

Som den første produsenten av roterende energigjenvinner i aluminium, tilbake til 1973, mener vi at vi har en del kompetanse og testresultater som dokumentasjon for våre tall. Dette, sammen med Eurovent testene som vi tar årlig, gjør at vi har god kontroll på de data vi oppgir.

Men det er viktig å vite hva som ligger bak de tall og tester som gjennomføres. På markedet i dag er det et mangfold av varianter, så det kan ikke være lett for en entreprenør å vite hva som er riktig. De viktigste parametere som påvirker virkningsgrad er:

1. Dybde. Her er det 2 dybder som går igjen, 200 og 250mm.
2. Lamellåpning. Her er det både form (trekant og rund form), samt mål som påvirker virkningsgraden. Vanlig på markedet i dag er 1,5, 1,6, 2,0 og 2,5mm åpning.
3. Material kvalitet. Aluminiumslegeringer og material tykkelse spiller en viktig rolle. Vanlig i dag er tykkelser fra 50 µm til 90 µm.
4. Luft hastighet gjennom rotoren. Her kan det være forskjellig oppfatning av hva som er best, men alle våre tester og målinger ender opp med maksimal virkningsgrad ved hastighet på ca. 1,1 m/s. Se vedlagte kurve som viser virkningsgrad og trykkfall, basert på hastighet. Vær oppmerksom på at virkningsgraden faller både med for lav hastighet og ved for større hastigheter.

Når vi da ser på de tekniske data for disse roterende gjenvinnere, målt ved SINTEF i Trondheim, samt TUV i Essen, klarer vi å oppnå på det optimale punkt, nesten 88% virkningsgrad. Samtidig som vi beholder det lave trykkfallet på ca 75 Pa. I vårt kalkulasjonsprogram RICalc fremkommer de ulike virkningsgrader, basert på de ulike dimensjoner og kvaliteter.

Så som svar til Harald Vidnes, så er utviklingen kommet videre, og temperaturvirkningsgrad på 85% er oppnåelig. Så de rotorer Covent benytter i sine aggregater, er produsert av Covent, og vi har derfor god kontroll på vår kvalitet. Vi lover 85 % temperaturvirkningsgrad, og vi dokumenterer det også. Så igjen Harald, du må nok be din utviklingsavdeling om å skjerpe seg.

Les artikkelen Verifisering av data og virkningsgrader for roterende gjenvinnere

GI DIN KOMMENTAR HER

 
Denne artikkelen er printet ut fra VVSForum.no
VVSForum.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. VVSForum.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at Disqus-systemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå
Relaterte artikler
Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Nyhetsbrev
Aktuelle leverandører
Proline - 106x60
Korsbakken - 106x60
Kurs
Nytt om navn
Rådgivende VVS
Seminarer
Nye filmer
Effektivt vanntåke ved tilløp til brann.Fasadesikring på Regjeringsbygg 6 (R6) i Oslo Så enkelt unngår du vannskader
Passivhus tar avKreativt fra Pipelife
Aktuelle leverandører
Smått & Stort
Produktnyheter
Nye byggeprosjekter